Zuma
Professional
- Učlanjen(a)
- 19.05.2009.
- Poruke
- 10.763
- Pohvaljen
- 25.891
Napajanje pumpe (570MW) ne mora da dolazi samo iz lokalnih generatora (2 x 307 MW) reverzibilne elektrane. Može recimo da bude pokvaren jedan od dva generatora. Onda bi se pumpe napajale iz drugog generatora reverzibilne (dakle odatle se vuče 307MW) a ostatak bi dolazio iz protočnog dela Bajine Bašte (koji ima 4 x 105 MW, što je dovoljno za ostatak). Ili čak i iz ostatka naše mreže ako se smatra da su prenosni gubici ipak jeftiniji od cene koja bi se plaćala zimus ako se voda u gornje jezero ne pumpa sada. Dakle informacija je verovatno ažurna i taj generator stvarno ili nije radio radio ili ne radi i dalje. Možda se toleriše jedan dan kašnjenja u ažuriranju informacija, ali sumnjam više od toga. Onda bi recimo vreme početka ispada agregata bilo sigurno, ali ne i vreme kad ponovo proradi, jer to ne mogu unapred znati dovoljno precizno. Pa su ga možda danas popravili, ali je ipak bio pokvaren. Pretpostavljam da su vezani i ugovorom koji eksplicitno zahteva ažurnu razmenu podataka o stanju lokalne mreže jer je to i tehnička potreba zbog činjenice da se radi o integrisanoj i sinhronizovanoj pan-Evropskoj energetskoj mreži međusobno povezanoj na mnogo mesta, pa je teško verovati da Evropskoj centrali smeju da šalju pogrešne podatke.
"The 39 member TSOs representing 35 countries are responsible for the secure and coordinated operation of Europe’s electricity system, the largest interconnected electrical grid in the world."
"The 39 member TSOs representing 35 countries are responsible for the secure and coordinated operation of Europe’s electricity system, the largest interconnected electrical grid in the world."
Poslednja izmena: