7.4 Zaključak o postojećoj konstrukciji
Uvidom u dobijene rezultate, kao i u podatke o izvedenom stanju, konstatovano je da delovi ploče u lamelama 12-14 i 12'-15', na delu iznad VI perona, gde je debljina ploče 80cm, nisu odgovarajuće armirani u gornjoj zoni tog dela ploče u pravcu upravno na peron, u okolini ose 13 (oko 1m levoi desno od ose). Isti zaključak važi i za armiranje gornje zone ploče u pravcu upravno na peron, u okolinama osa 14' i 15', naravno, pod uslovom da je i lamela 12'-15' armirana isto kao i lamela 12-14.
U izradi ove analize nije se raspolagalo sa kompletnim uvidom u postojeće stanje (detalji geo-metrije i armiranja pre svega). Naprotiv, postojali su podaci o postojećem stanju samo za manji brojkarakterističnih lokacija u postojećoj konstrukciji. Da bi se izveo pouzdan zaključak, potrebno je da se izvrši komletniji uvid u izvedeno stanje u svim delovima konstrukcije.
Uvidom u raspoložive podatke i dobijene rezultate numeričkog modela komletne konstrukcije, sa izuzetkom navedenih delova ploče iznad VI perona u krajnjim lamelama, nije uočeno da postoji problem u nosivosti postojeće konstrukcije. Nedostajuća armatura u gornjoj zoni iznad perona VI u uskoj zoni oko ose 13, kao i oko osa 14' i 15' može da se sanira.
Imajući sve u vidu, može da se konstatuje da postojeća konstrukcija na koti 105 i ispod zadovoljava zahteve budućeg objekta na ploči 105, naravno, pod uslovom da buduća konstrukcija ne bude bitno različita od analizirane.
Beograd, 4. septembar 2015.