spatiotecte
Professional
- Učlanjen(a)
- 09.02.2007.
- Poruke
- 15.448
- Pohvaljen
- 17.594
[url=http://beobuild.rs/forum/viewtopic.php?p=571907#p571907:1g0kpgb0 je napisao(la):miki-nbgd » 03 Oct 2018 09:42 pm[/url]":1g0kpgb0]A slobodno javi da se armatura nikad, ali bas nikad ne stavlja po sredini ploce.
[url=http://beobuild.rs/forum/viewtopic.php?p=572544#p572544:1g0kpgb0 je napisao(la):miki-nbgd » 06 Oct 2018 11:58 am[/url]":1g0kpgb0]Postoji razlika. kod mene, taj desni deo kanalete je samo konstruktivan element, on ne mora da bude betonski, moze da bude granitni prag, da se formira od plocica. zamisli da iz nekog razloga je taj deo trebao da bude visi, 20, 30 cm. kod mene se armatura odmah aktivira, pokriva zategnutu zonu. kod njih je sve ti jedan presek pa se armatura aktivira tek kad opterecenje "dodje" do nje sto moze da izazove prsline a to niko ne zeli. drugo ja sam stavi atmaturu i u donju zonu na mestu gde treba da bude, veza sa zgradom je ostvarena na zdraviji nacin, oslonio sam plocu na gredu a i duzina armature je veca. rekaa sam vec da bih ovako radio da se terase liju na licu mesta. a prefabrikovane bih kacio sa dividag sipkama.
Cekaj, polako, pricacemo o svemu nije problem. (shvatio sam sta si sve uradio i zasto si to uradio)
I kod njih taj desni deo kanalete moze da se ukine, on nema nikakvu funkciju u statickom smislu, to se valjda slazes.
Hteo sam reci da su vam prefabrikovani elementi slicni (ne pricam o nacinu kacenja na zgradu) i da je ona glavna armatura gde je najvece opterecenje (ova gornja) postavljena na istom mestu i kod tebe i kod njih, a to je na sredini.
Za pocetak da li se slazes da si postavio armaturu na sredini kao francuzi a ne gore?