rekli su mi da neide vece snage,ne radi se o placanju u vecoj tarifi…hteo sam platiti da se tako uradi ali ne ide.https://www.epsdistribucija.rs › ...PDF
TARIFNI SISTEM
Ovde imate prikazan tarifni sistem, domacinstva spadaju u kategoriju siroke potrosnje i u toj kategoriji ako se ne varam odobrena snaga je 17,2 kW ..za vecu snagu ide druga kategirija koja se posebno placa i i naravno cena po kwh je drugacija..u samom projektu pre izgradnje je to definisano najverovatnije..
Tako da je to neki standard za celu stambenu zgradu..e sad ako je odobreno 17,2kW ,bojler koji vuce i18 kw je previse a ako dodajmo ostale potrosace u stanu to je vec daleko iznad odobrenog..a i instalacija koja se postavlja postavlja se za tu odobrenu snagu..
Послато са Redmi Note 6 Pro помоћу Тапатока
Malo sirim temu ali vredi znati..za protocni bojler od 24 kW treba staviti osigurave od 32A , a glavna tri osiguraca na tabli ispod sata su u 99% slucajeva 25A, to je isto standard prema onom sto sam napisao o odobrenoj snazi...Eto, objasni nam čovek. Drage komšije, zadovoljite se klasičnim bojlerima.
Ako su ti tako rekli onda okrekli su mi da neide vece snage,ne radi se o placanju u vecoj tarifi…hteo sam platiti da se tako uradi ali ne ide.
Meni je bilo bitno i zbog elektro auta,taj problem cemo "sutra" isto imati
Slazem se ukoliko je adekvatna...a mislim da se sa tim menja i odobrena snaga..nisam siguran..ali dobrice ako je kabal od sata 5x6mm2 i vise...aaa iz iskustva vecina stavlja 5x4mm2 jer je jeftinije..Treba proveriti to ako bas neko hoce izmenu..elem zamena postojece instalacije od sata do table..hm poveca investicija..plus onaj clan fm ugovora gde hodnik spada u zajednicke prostorije na koje investitor ima pravo ..pa ako on odobri..i da vrlo verovatno da ce traziti da njegova firma to radi..i skuplja dara nego meda..tako da kad se stavi na papir pitanje koliko vredi menjati sve to da bi dobio protocni bojler i "ustedio" nesto na potrosnji..Najbitnije u celoj priči je instalacija od sata do stana. EPS u 99.9% slučajeva odobri veću odobrenu snagu ukoliko su adekvatne instalacije od trafo stanice do brojila jer je to njihova nadležnost. Generalno svaka novogradnja treba da ispunjava ovaj uslov. Skinu 25a i stave 32a tj promene limitatore. Od brojila pa na dalje u zgradi ih ne zanima to je nadležnost investitora. Ako su stavljene tanke žice potrebno je promeniti instalacije, a to nije baš brz postupak ako je zgrada završena. Ako je investitor koristio 5x2,5mm to je malo, a još gore ako je u stanu koristio 1,5mm. Za obične utičnice je ok. Za protočni je onda potreban direkt kabal od 4mm. Naravno uvek se može uzeti protočni od 13-15kw ukoliko se planira koristiti samo u kupatilu po jednom korisniku.
neznam koliko su jake instalacije u premium1 a voleo bih da stavim protocni bojler ,pa i manji..Za protočni bojler je potrebna minimalna odobrena snaga od 17,2kw (dakle odobrena snaga je ok ali proveriti na računu da nije manja), potrebni su osigurači od 32A, a najbitnije da instalacija od sata preko osigurača do bojlera bude adekvatna (recimo 4 kvadrata i jače). Jer ako to nije onda je moguća havarija. Ako su instalacije slabe lepo kažu, par njih sa protočnim bojlerima će napraviti haos. Kod mene u zgradi svi imaju protočne bojlere ali je instalacija radjena odmah jača. Pisali smo Igor i Ja na drugoj temi o protočnim bojlerima. Svakako za stan 24kw nije potrebno, za kuću jeste. Mene sasvim dobro služi 18kw, Igor ima 13kw zbog odobrene snage i zadovoljan je. zavisi i od kvaliteta bojlera.
Slazem se u potpunosti..komfor se placa..Pa nije tu samo ušteda ima valjda malo i komfora... ali da ne dužimo o bojlerima. Uglavnom je 5x4mm što je dovoljno za protočni (recimo 18-21kw i 22.08 odobrene snage) i EPS odobri bez problema, negde stavljaju i 5x6mm ali to je nebitno EPS će reći kolika je maksimalna snaga (u zavisonsti od instalacija može biti 63A iliti 43,5kw pa ko ima da plati izvolte), za veće snage se ide u mernu grupu. Problem jeste, ako je grada završena mora odobrenje skupšine stanara, pa gradjevinska dozvola, ako nema skupštine onda investitor, dalje sve zavisi od njega i to je najveći "problem" protočnih. Jednostavno investitor gleda da prodje što jeftinije i ne gleda u budućnost i komfor stanara.
pricas mi o spanskim selima :-D ,nista ne razumem …. ako sam te dobro razumeo ,mogu staviti neki protocni Bojler koji treba osigurac od 25 A i to bi trebalo da instalacije mogu trpeti bez problema ? A koje bi jacine bio taj protocni bojler koji bi mogao da ide i da li instalacije kroz zgradu do stana i u stanu od table do kupatila prate tu jacinu ?U svakom slucaju,pre ili kasnije cu morati jednog pravog elektricara pitati da pogleda stanje kod nas u premium-u…ispocetka je dovoljan i bojler..Ako su ti tako rekli onda ok
17250W -odobrena snaga
230V-napon
P[W]= U[V] x I[A]
I=P/U
I=17250/230
I=75A- ukupna odobrena jacina struje kroz tri faze...sto daje da je 25 A po fazi..zato su na brojilu osiguraci od 25 ampera...a ti slobodno stavi druze bojler kome treba osigurac od 32 A( a to je protocni od 24 kw)...
Послато са Redmi Note 6 Pro помоћу Тапатока
smanic724@gmail.com posalji mi poruku ovde pa cu ti objasniti da ne davimo ostale.pricas mi o spanskim selima :-D ,nista ne razumem …. ako sam te dobro razumeo ,mogu staviti neki protocni Bojler koji treba osigurac od 25 A i to bi trebalo da instalacije mogu trpeti bez problema ? A koje bi jacine bio taj protocni bojler koji bi mogao da ide i da li instalacije kroz zgradu do stana i u stanu od table do kupatila prate tu jacinu ?U svakom slucaju,pre ili kasnije cu morati jednog pravog elektricara pitati da pogleda stanje kod nas u premium-u…ispocetka je dovoljan i bojler..
Dzo Naravno da su uradjeni kako treba, mislim ljudi nije niko lud da se igra sa tim stvarim, to su osnove gradjevinarstva. Mislim mnogo je losih vesti i dezinformacija na forumima, opustite se malo, nece zgrada nidjeKad ste vec spomenuli pucanje temelja,jel neko proverio da li je tacna informacija?
I da li znate za P zgradu da li su stavljali sipove i da li je to sve odradjeno adekvatno,s'obzirom da je ona bas na tom klizistu?
I kako da saznamo jel to kliziste adekvatno sanirano?
I ovo za struju je zanimljivo,o takvim stvarima nisam ni razmisljala,i vise bih volela da imam opcije da stavim bojler kakav zelim isl.a ne da ispadne useljavamo se u novu zgradu a instalacije isl.kao od pre 20 godina.Mislim sad lupetam jer se ne razumem ali ocekujem da mogu svi uredjaji normalno da nam funkcionisu,bez da pada ceo sistem isl.Ko zna sta nam buducnost nosi i kakvih ce uredjaja sve biti,da posle ne ispadne da bi trebalo sve ponovo raditi oko struje.Nadam se da razumete sta zelim da kazem
Ostaje druga polovina marta, ali to zavisi pre svega od Direkcije... Iskreno, ne znam da li ce bas tako biti.@ VESNIK Hvala komsija. Stan lepo izgleda. Da li su bilo kakav datum spomenuli u vezi primopredaje?
Ma da. Sada se makar nazire kraj. Cekati,drugo nam ne preostaje nista. Hvala komsija jos jednom.