8.6. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
Предметни простор припада топлификационом систему топлане ТО „Нови Београд“, који ради у следећим температурним и притисним режимима:
−
Грејање: температура 120/55С и називни притисак НП 16, повезивање корисника је индиректно, преко топлотних подстаница, прекид у грејању – ноћни;
−
Припрема потрошне топле воде (ПТВ): температура 65/22С и називни притисак НП 16, испорука ПТВ – у току грејне сезоне постоји могућност припреме санитарне топле воде са ноћним прекидима у испоруци.
27
У оквиру границе урбанистичког пројекта и ширем коридору улице Ушће, изведена је топловодна мрежа пречника 114,3/3,6 mm, 88,9/160 mm и 70/2,9 mm преко које су прикључени објекат Музеја савремене уметности и објекат ресторана „Ушће“.
Важећим планом, дефинисано је да се у зони Музеја савремене уметности због планиране изградње садржаја супраструктуре, измести део постојеће топловодне мреже на трасу у јавној саобраћајници Ушће.
Планирани садржаји немају топлотне потребе, па самим тим нису предвиђени на прикључење на систем даљинског грејања.
Приликом пројектовања и извођења топловода и топловодних прикључака, поштовати све прописе из „Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду” („Службени лист града Београда” број 43/2007) и „Правила о раду дистрибутивних система” („Службени лист града Београда" број 54/2014).