Pozdrav svima!
Pošto se bavim podovima i podnim blogama za komercijalne prostore, da napišem par napomena vezano za instalaciju podova na podno grejanje, kao i neke opšte napomene:
-ukoliko je reč o prizemlju obavezno hidroizolacija
-podloga na koju treba da se postavlja podna obloga treba da bude čvrsta, zdrava, suva (max.vlaga u podlozi 2% po CM), ravna,
bez pukotina, bez masnoća.(ovo važi za bilo koju podnu oblogu).
-ukoliko se radi na podlogu sa podnim grejanjem, potrebno je naglasiti da postoji ograničenje vezano za temperaturu vode u cevima podnog grejanja, koje iznosi max.27 ◦C za elastične podne obloge (pvc podne obloge, podne obloge od gume, prirodni linoleum, LVT-luksuzne podne obloge u trakama ili pločama, loose-lay podne obloge i sl. ) , ali i za parkete i gotove-lakirane parkete, laminate.
Ovo bi trebalo imati na umu pri projektovanju i izboru podnog grejanja.
Za keramiku nisam stručan, verujem da temperatura može biti i veća.
Promena temperature može da utiče na dimenzionu stabilnost navedenih materijala i lepkova koji se koriste za instalaciju.
Potrebno je proveriti pri izboru materijala ovo ograničenje, jer trgovci često samo kažu da je materijal pogodan za instalaciju na podno grejanje ili samo postoji ikonica koja to označava, a ne znaju da Vam kažu da postoji ovo ograničenje.
Dalje, kada znate da je podno grejanje ugrađeno i da na takvu površinu želite da postavite novu elastičnu podnu oblogu ili parket, potrebno je da
se uz gore navedene uslove ( a najvažnija je vlaga u podlozi), pre nego što se pristupi ugradnji, provede protokol za podno grejanje.
Naime, ako npr. imate vlagu u podlozi 2%, ( a za gotov lakirani parket bi trebalo čak 1,8%) i ta vlaga može, posle izvesnog vremena kad uključite podno grejanje( npr. u oktobru) da izazove "podizanje" podne obloge-oštećenje, jer tih 2% vlage "krene" gore u vidu pare i izaziva oštećenje.
Zato je potrebno da se pre polaganja podne obloge podno grejanje uključi na minimum, zatim da se svaki dan podiže temperatura po par stepeni,
do maximuma, zatim da se temperatura smanjuje po par stepeni do minimuma i onda ugasi podno grejanje.
Posle isključivanja, nakon 48 sati, možete pristupiti bezbedno ugradnji podne obloge.
Ovaj protokol može da traje 15-45 dana u zavisnosti od vlažnosti podloge, debljine košuljice, vlažnosti vazduha, temperature u prostoru.
Naravno, prostor mora da se provetrava i prati-merenjem vlage u podlozi, da li je sve kako treba.
Električno podno grejanje koje sam ja sretao-u folijama, uglavnom nije odgovarajućih osobina da bi bilo pogodno za navedene podne obloge, uključujući i parkete.
Pošto se bavim podovima i podnim blogama za komercijalne prostore, da napišem par napomena vezano za instalaciju podova na podno grejanje, kao i neke opšte napomene:
-ukoliko je reč o prizemlju obavezno hidroizolacija
-podloga na koju treba da se postavlja podna obloga treba da bude čvrsta, zdrava, suva (max.vlaga u podlozi 2% po CM), ravna,
bez pukotina, bez masnoća.(ovo važi za bilo koju podnu oblogu).
-ukoliko se radi na podlogu sa podnim grejanjem, potrebno je naglasiti da postoji ograničenje vezano za temperaturu vode u cevima podnog grejanja, koje iznosi max.27 ◦C za elastične podne obloge (pvc podne obloge, podne obloge od gume, prirodni linoleum, LVT-luksuzne podne obloge u trakama ili pločama, loose-lay podne obloge i sl. ) , ali i za parkete i gotove-lakirane parkete, laminate.
Ovo bi trebalo imati na umu pri projektovanju i izboru podnog grejanja.
Za keramiku nisam stručan, verujem da temperatura može biti i veća.
Promena temperature može da utiče na dimenzionu stabilnost navedenih materijala i lepkova koji se koriste za instalaciju.
Potrebno je proveriti pri izboru materijala ovo ograničenje, jer trgovci često samo kažu da je materijal pogodan za instalaciju na podno grejanje ili samo postoji ikonica koja to označava, a ne znaju da Vam kažu da postoji ovo ograničenje.
Dalje, kada znate da je podno grejanje ugrađeno i da na takvu površinu želite da postavite novu elastičnu podnu oblogu ili parket, potrebno je da
se uz gore navedene uslove ( a najvažnija je vlaga u podlozi), pre nego što se pristupi ugradnji, provede protokol za podno grejanje.
Naime, ako npr. imate vlagu u podlozi 2%, ( a za gotov lakirani parket bi trebalo čak 1,8%) i ta vlaga može, posle izvesnog vremena kad uključite podno grejanje( npr. u oktobru) da izazove "podizanje" podne obloge-oštećenje, jer tih 2% vlage "krene" gore u vidu pare i izaziva oštećenje.
Zato je potrebno da se pre polaganja podne obloge podno grejanje uključi na minimum, zatim da se svaki dan podiže temperatura po par stepeni,
do maximuma, zatim da se temperatura smanjuje po par stepeni do minimuma i onda ugasi podno grejanje.
Posle isključivanja, nakon 48 sati, možete pristupiti bezbedno ugradnji podne obloge.
Ovaj protokol može da traje 15-45 dana u zavisnosti od vlažnosti podloge, debljine košuljice, vlažnosti vazduha, temperature u prostoru.
Naravno, prostor mora da se provetrava i prati-merenjem vlage u podlozi, da li je sve kako treba.
Električno podno grejanje koje sam ja sretao-u folijama, uglavnom nije odgovarajućih osobina da bi bilo pogodno za navedene podne obloge, uključujući i parkete.