7.4 Zaključak o postojećoj konstrukciji
Uvidom u dobijene rezultate, kao i u podatke o izvedenom stanju, konstatovano je da delovi ploče u lamelama 12-14 i 12'-15', na delu iznad VI perona, gde je debljina ploče 80cm, nisu odgovarajuće armirani u gornjoj zoni tog dela ploče u pravcu upravno na...
Statički proračun iz 2015. godine za tržni centar, staničnu zgradu P+2 i garažu P+4 na koti 105.
PDF na linku
https://beobuild.rs/shared/Statika%20CIP-Prokop-Izvestaj.pdf